程序數顯脈沖控制儀使用說明
晟杰脈沖控制儀采用型透明塑料外殼,,隔離了外界灰塵對控制芯片的影響,,能夠安裝在粉塵濃度較高的場合。
一,、操作說明:
控制儀滿足開機條件后,,控制儀依次對各室實施清灰操作。當各室均完成1次清灰操作后,,判斷是否滿足卸灰條件,,如滿足開始卸灰,不滿足,,進入周期間隔,。長度由“周期間隔”確定。當周期間隔結束,,進入新一輪的清灰操作,。
參數設置及修改:
TMY-FD型控制儀通電后無需任何操作即自動按 新的設置參數實施控制。,,控制儀有五種主要的狀態——待機狀態,、運行狀態、開機自檢狀態,、手動檢修狀態,、控制參數修改狀態。
在控制狀態下,,若控制儀的節電模式為1,,數碼管顯示距下次輸出“脈沖”的,,配合控制儀下側端子上方的輸出指示可在線監控各輸出點的輸出情況。若控制儀的顯示模式為0,,則開機或停止按鍵操作30秒之內,,控制儀的顯示同模式1。一旦超過30秒,,顯示器僅第3位的小數點每秒閃動1次,,進入節電模式運行。
運行狀態:控制儀滿足開機條件后即進入開機運行狀態,,數碼管顯示時間的,發光二極管顯示各路輸出點的狀態,。
手動檢修狀態:在控制儀正常運行時,,按下“增加”按鈕,系統即進入手動檢修狀態,,此時按一下“手動”按鈕,,輸出將從地一路開始向后移位,直到重新按動“增加”鍵退出手動狀態,。
參數修改狀態:任何時候,,按下“設置”按鈕0.5秒以上再松開,控制儀進入控制參數的修改模式,。TMY-FD系列控制儀共有提脈間隔時間,、閥間隔時間、輸出脈沖寬度,、提升閥數,、組脈沖閥數、周期間隔,、節電模式,、卸灰時間和卸灰間隔等10個控制參數,修改時 個數碼管總顯示修改參數的編號,,其修改順序,、意義及修改時的顯示格式如下:
1、“提脈間隔時間”--為提升閥輸出到本單元脈沖閥工作之間的的時間間隔,,單位為秒,。按工藝要求,提脈間隔時間根據現場工況隨時設定,,其值在5到99秒之間,。
2、“脈沖寬度”--輸出脈沖的持續時間,,其調節范圍為0.02到0.99秒,。設定時,,以0.01秒為單位,故設定值從0.02到0.99,。
3,、“閥間隔時間”--為某閥門輸出脈沖結束到相鄰閥門開始輸出脈沖的時間間隔,單位為秒,。按工藝要求,,脈沖間隔時間根據現場工況隨時設定,其值在3到999秒之間,。
4,、“周期間隔”--相鄰兩次清灰循環之間的時間間隔,單位為秒,。其調節范圍為1到9990S,。
5、“卸灰時長”--卸灰閥動作時間,。該參數調整范圍為0-99S,,
6、“卸灰間隔”--相鄰兩次卸灰閥動作時間之間間隔的清灰周期數,,該參數調整范圍為0-99次,。
7、“提升閥數”--當該項參數設置為0時為在線清灰狀態,,當為非0時為離線工作狀態,,其調節范圍為0-9。
8,、“組脈沖閥數”--每個提升閥控制的脈沖閥數,。修改時,顯示器左起第3到4位分別顯示每組脈沖閥數的十位、個位,,其調節范圍為1-18,,該項參數的設置受輸出路數的限制,需計算后設置,。
9,、“顯示模式”--顯示器的工作模式。0為經濟模式,,1為普通模式,。有關顯示模式在本章開始時已進行了較為詳細的說明。
A,、“室間隔”--在提升閥數量不為0時,,上一單元的 后一個脈沖閥斷電至下單元提升閥動作的時間間隔,該參數調整范圍為0-99次,。
按下“設置”按鈕,,進入?shù)修改模式,,顯示器上總有且僅
有1位數字在“閃動”,該數字就是當前修改的對象,。按下“增加”按鈕0.5秒以上再松開,,“閃動”的數字加1。若加1后的數字超過該位允許的 大數字,,則“閃動”的數字變為該位允許的 小數字,。一旦“閃動”的數字就是需要的數字,再次按下“設置”按鈕0.5秒以上松開,,顯示器的下一位數字“閃動”,。若當前“閃動”的是某控制參數的 后一個數字,則顯示器顯示下一個控制參數且其 高位的數字“閃動”,。若當前“閃動”的數字是 后一個控制參數的 后一個數字,,則結束參數的修改模式,控制儀自動保存所有控制參數并立即采用該控制參數實施控制,??刂茀?shù)一旦被保存,,其將一直保存到下次修改操作,。
若進入修改模式后20秒內無操作,則控制儀自動放棄當前的修改結果,,回到控制狀態,。
若進入下一位的修改狀態后發現上一位數據不對,則可以不斷按下/松開“設置”按鈕,,控制儀自動增加位標號→退出修改狀態→重新修改,。
使用注意事項:
1、只有修改完 后一個控制參數的 后一個數字后,,控制參數才能被保存,。
2、由于線路板及接線端子上工作電壓高達220V,,操作時手 要保持干燥且不要接觸接線端子和線路板,,否則,可能導致觸電事故,。
3,、由于“設置”和“增加”及“手動”按鈕均為塑料微型按鈕,操作時應垂直輕按,,切忌用力過猛或斜按,,否則,很容易損壞按鈕,。
脈沖控制儀技術參數:
輸出路數:1-40路可選,;
控制參數隨時設定,,斷電后設置參數不丟失;
支持遠程啟動/停止控制(可選件),;
輸入電壓:AC 50HZ 180-240V,;
每路輸出電壓:DC 24V;
每路輸出電流:DC1.0A,;
可實現在線(順序脈沖),、離線(提升+脈沖)控制;
提脈間隔:設定范圍為05~99秒,,系統默認值為5秒,;
脈沖寬度:設定范圍為1~999秒,系統默認為10秒,;
閥間隔: 設定范圍為003~999秒,,系統默認為003秒;
周期間隔:設定范圍為001~9990秒,,系統默認為10秒,;
卸灰時長:設定范圍為0~99秒,系統默認為05秒,;
卸灰間隔:設定范圍為0~99秒,,系統默認為50秒;
提升閥數:即室數,,設定范圍為0~10,,系統默認為00;
無提升閥時設定為0,;
脈沖閥數:設定范圍為01~36,,系統默認為36;
室間隔: 設定范圍為01-99秒, 系統默認為05,;