變頻器安裝后,,斷開變頻器的輸出,,然后接通變頻器工作電源,(注意變頻器標定的工作電源電壓與外部輸入電壓是否符合),,根據參數定義,,確認哪些參數的出廠設置和工況條件相符合,比如電機額定頻率,、輸入電壓,、模擬輸入/輸出信號類型等,,如果這些信號和工作工況相一致,這些參數可以不用設定,,保持出廠設置即可,。還有一些在試運轉前,需要預設,,如:外部端子操作,、模擬量操作、基底頻率,、最高頻率,、上限頻率、下限頻率,、啟動時間,、制動時間(及方式)、熱電子保護,、過流保護,、載波頻率、失速保護和過壓保護等還有一些參數是在調試過程中,,根據運轉情況進行調整的參數,,如工作頻率,加速時間,、減速時間,,1段速、2段速,、3段速,、模擬輸出比例調整等除了以上三種參數,,還有一些參數是變頻器的顯示設置,,不能設定,可以查看,。
比如:起動時間設定原則是宜短不宜長,,可設定為1.5~2s/kW,過電流整定值可適當增大,,可加至最大150%,。如果按下起動鍵*RUN,電動機堵轉,。說明負載轉矩過大,,起動力矩太小,這時要立即按STOP停車,。減速制動時間設定原則是宜長不宜短,。輕載起動頻率可設定大于0,重載一般起動頻率從0開始。起動轉矩設定與起動頻率設定亦相同,,對加速起動有利,,尤以輕載時更適用,對重載負荷起動轉矩值大,,造成起動電流加大,,在低頻段更易跳過電流OC,一般起動轉矩從0開始合適,?;最l率設定基底頻率標準是50Hz時380V,即V/F=380/50=7.6,,有時重載負荷起動不良,,而調其他參數不能改善時,可以調基底頻率,。即將50Hz設定值下降,,可減小到30Hz或以下,這時,,V/F>7.6,,即在同頻率下尤其低頻段時輸出電壓增高(即轉矩∝U2)。制動方法的選擇一般有3種:能耗制動在工作頻率>20Hz時可選用,;直流制動適用精確停車或停位,,可與能耗制動聯合使用,一般≤20Hz時選用,;回饋制動適用≥100kW,,調速比D≥10,高低速交替或正反轉交替,,周期時間亦短,,這種情況下,適用回饋制動,,回饋能量可達20%的電動機功率,。對水泵、風機類負載宜自由制動,,當實行快速強力制動(如直流制動)易產生嚴重“水錘”效應,。
在帶負載調試過程中,為保護變頻器和負載設備,,工作頻率的設定宜逐漸增加,,并注意所帶負載的運行情況,出現下列情況須馬上停車:電動機不動,、電機過熱,、變頻器多次顯示異常故障,,并應斷開負載檢查:①輸入電壓是否正常,②再次確認設定值(尤其對與起動有關的部分),;③輸出設備及與變頻器輸出側接線情況,。