變頻器安裝后,斷開變頻器的輸出,然后接通變頻器工作電源,(注意變頻器標定的工作電源電壓與外部輸入電壓是否符合),根據參數定義,確認哪些參數的出廠設置和工況條件相符合,比如電機額定頻率、輸入電壓、模擬輸入/輸出信號類型等,如果這些信號和工作工況相一致,這些參數可以不用設定,保持出廠設置即可。還有一些在試運轉前,需要預設,如:外部端子操作、模擬量操作、基底頻率、最高頻率、上限頻率、下限頻率、啟動時間、制動時間(及方式)、熱電子保護、過流保護、載波頻率、失速保護和過壓保護等還有一些參數是在調試過程中,根據運轉情況進行調整的參數,如工作頻率,加速時間、減速時間,1段速、2段速、3段速、模擬輸出比例調整等除了以上三種參數,還有一些參數是變頻器的顯示設置,不能設定,可以查看。
比如:起動時間設定原則是宜短不宜長,可設定為1.5~2s/kW,過電流整定值可適當增大,可加至最大150%。如果按下起動鍵*RUN,電動機堵轉。說明負載轉矩過大,起動力矩太小,這時要立即按STOP停車。減速制動時間設定原則是宜長不宜短。輕載起動頻率可設定大于0,重載一般起動頻率從0開始。起動轉矩設定與起動頻率設定亦相同,對加速起動有利,尤以輕載時更適用,對重載負荷起動轉矩值大,造成起動電流加大,在低頻段更易跳過電流OC,一般起動轉矩從0開始合適。基底頻率設定基底頻率標準是50Hz時380V,即V/F=380/50=7.6,有時重載負荷起動不良,而調其他參數不能改善時,可以調基底頻率。即將50Hz設定值下降,可減小到30Hz或以下,這時,V/F>7.6,即在同頻率下尤其低頻段時輸出電壓增高(即轉矩∝U2)。制動方法的選擇一般有3種:能耗制動在工作頻率>20Hz時可選用;直流制動適用精確停車或停位,可與能耗制動聯合使用,一般≤20Hz時選用;回饋制動適用≥100kW,調速比D≥10,高低速交替或正反轉交替,周期時間亦短,這種情況下,適用回饋制動,回饋能量可達20%的電動機功率。對水泵、風機類負載宜自由制動,當實行快速強力制動(如直流制動)易產生嚴重“水錘”效應。
在帶負載調試過程中,為保護變頻器和負載設備,工作頻率的設定宜逐漸增加,并注意所帶負載的運行情況,出現下列情況須馬上停車:電動機不動、電機過熱、變頻器多次顯示異常故障,并應斷開負載檢查:①輸入電壓是否正常,②再次確認設定值(尤其對與起動有關的部分);③輸出設備及與變頻器輸出側接線情況。