脈沖電磁閥故障分析:
脈沖電磁閥有脈沖控制儀控制進行脈動“沖量”噴吹清灰,,脈沖電磁閥的組成由電磁閥、小閥體,、大閥體,、小膜片、彈簧,、大膜片構成,,閥體材質為合金鋁。
在機器運行時我們要怎么樣才能夠脈沖電磁閥的正常運轉呢,。 先是 步 要選擇 的脈沖電磁閥,,但是在選擇好脈沖電磁閥的前提下,在使用過程中由于人為或環境不確定因素也會造成脈沖電磁閥的一些故障,,那么這些故障都是什么原因造成的,,下面我們詳細介紹一下脈沖電磁的故障分析:
1、脈沖控制儀輸入電信號,,先導頭不動,、膜片不動,、閥不工作。根據晟杰環保分析原因有可能是線路不通,,電源過低或是因現場安裝不當,,使得先導頭卡死;
2,、脈沖控制儀輸入電信號,,膜片在原地跳動,脈沖電磁閥不能進行脈沖,。根據晟杰環保分析有可能是大膜片阻尼磨損性太大,阻尼作用變小或小默片阻尼孔有堵住,,卸荷排氣不暢,;
3、脈沖控制儀輸入電信號,,先導頭動柱在原地跳動,,脈沖閥不能進行噴吹。根據晟杰環保分析有可能是卸荷孔有堵排氣不暢,,造成先導頭動柱有卡的現象,;
4、脈沖控制儀電信號消失,,膜片不能復位關死,。根據晟杰環保分析有可能是阻尼孔有堵住,阻尼作用太大,,壓力氣體不能及時到位,,靜壓力低,卸荷孔關閉不及時造成這種原因,;
5,、脈沖控制儀電信號消失,脈沖電磁閥膜片不能復位關閉,,根據晟杰環保分析有可能是阻尼孔堵死,,卸荷孔沒有封閉造成這種原因;
6,、脈沖控制儀電信號消失,,先導頭動柱不能復位。根據晟杰環保分析有可能有毛刺或雜質等原因,,使得先導頭動柱不能復位,;
7、先導閥線圈發熱或燒掉的問題,,分析原因有可能是電壓高造成的,。
8,、脈沖控制儀輸入電信號膜片打不開,閥不能噴吹,。分析原因有可能是先導閥沒有工作,,小膜片阻尼孔或卸荷孔堵住造成;
9,、閥關不住一直通氣,。這種情況下很有可能是閥的進出口接反。
10,、脈沖電磁閥在使用過程中漏氣的問題,,原因詳細了解關注:晟杰常見問題介紹內的“脈沖電磁閥漏氣原因及解決方法”。